最近有接触到一个印刷厂的工程,共4层,建筑高度22m,1.2.3层是厂房,4层是办公,单层有近10000 m2。想请教下:如果建筑按照建规5.1.7的面积每个防火分区不超过2500m2的话,需要设置喷淋吗?
最近有接触到一个印刷厂的工程,共4层,建筑高度22m,1.2.3层是厂房,4层是办公,单层有近10000 m2。
想请教下:如果建筑按照建规5.1.7的面积每个防火分区不超过2500m2的话,需要设置喷淋吗?
2楼
设不设喷淋,要根据建规8.5条执行!!和5.1.7条关系不大啊!!
回复
3楼
丙类厂房,需设置喷淋
回复
4楼
占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
印刷厂参照此条执行,上吧
回复
5楼
建规8.5.1 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房要设置,里面没提到印刷厂这一类,那喷淋到底是设还是不设呢?是不是没提就不用设了。。
[
本帖最后由 wukefenggao9527 于 2011-11-8 20:08 编辑 ]
回复
6楼
我也很纠结,遇到了同样的问题,17000平米的印刷厂,按建规不用上,按自喷规范是严重危险级的
回复
7楼
虽然是丙类,但在这条中找不到,当然可以不设!~
设不设看建规!如何设置看喷规!
问题:1、有没有仓库?
2、有没有送回风管道的空调系统?
回复
8楼
我也是在纠结这个问题,要不要上喷淋
回复
9楼
pangjiang27 发表于 2011-11-9 11:19 虽然是丙类,但在这条中找不到,当然可以不设!~设不设看建规!如何设置看喷规!问题:1、有没有仓库 …没错!!!~~~