一个PT柜,A相对地55V,B相对地0V,C相对地55V,AB相97V,BC相97V,CA相98V,麻烦各位分析分析,这是什么原因啊?

一个PT柜,A相对地55V,B相对地0V,C相对地55V,AB相97V,BC相97V,CA相98V,麻烦各位分析分析,这是什么原因啊?
免费打赏
一枕黄粱
2011年11月07日 20:34:36
2楼
不象是B相熔丝断了,要是B相熔丝断了应该线电压不平衡吧
回复
lsh19700212
2011年11月07日 21:31:02
3楼
此PT为B相接地,此时你如果测量A、B、C对中性点N的电压应为55V左右。
回复
一枕黄粱
2011年11月07日 22:09:01
4楼
互感器击穿了吗?
回复
zyz8438
2011年11月07日 22:34:52
5楼


B相对地为0,A相对地为55V,那么AB线电压也应该为55V才对,怎么会是97V?
回复
一枕黄粱
2011年11月08日 21:45:01
6楼
应该是A相97V,B相0V,C相97V。今天故障找到了,一根馈线出线B相绝缘烧坏了,导致PT电压B相为零,高压带电显示器B相也为零

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-11-8 21:48 编辑 ]
回复
shell207
2011年11月09日 10:44:47
7楼
原来如此!
回复
jindou2000
2011年11月09日 12:55:31
8楼
交流就是最好的学习途径!!
回复
zjb0203
2011年11月11日 15:37:28
9楼
B相接地的做法很正常的。不要惊讶