电缆穿水泥纤维管能否从景观水池下敷设?
nvidia
nvidia Lv.2
2006年08月02日 21:00:08
只看楼主

0.4KV低压电缆穿水泥纤维管敷设,能否穿过景观水池呢?两个检查井间距离不算太长,水池0.65米深,水深0.45米,电缆距水池底最少可以有0.2米吧,有何依据?谢谢

0.4KV低压电缆穿水泥纤维管敷设,能否穿过景观水池呢?两个检查井间距离不算太长,水池0.65米深,水深0.45米,电缆距水池底最少可以有0.2米吧,有何依据?谢谢
免费打赏
大鼻山
2006年08月02日 21:31:13
2楼
问你们搞水和结构的吧,别漏水估计就没问题。
回复
270550816
2006年08月02日 21:36:56
3楼
有防水电缆为什么不用一下呢?
回复
nvidia
2006年08月03日 18:47:41
4楼

老大,水池有防水,就算了漏水问题也应该不大吧
回复
cyuanjiajia
2006年08月03日 20:27:17
5楼
顶管可以吗?
回复
nvidia
2006年08月03日 23:26:22
6楼

全部是新建,水池还没施工,电缆可以先敷设的,就是考虑到检修和漏水的问题,规范应该可行吧
回复