风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)2:该机为新机,请问是哪里出的问题?
风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!
因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:
1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)
2:该机为新机,请问是哪里出的问题?
12楼
刚好这两天这台机子出了点问题!把处理过程和大家分享一下 :
客户反映其中一台压缩机停止工作 !控制正常 ! 经了解正是原来的那台低压高得不正常的系统!
现场检查!冷媒泄露 (低压保护不灵敏 )后,压缩机不停机运行!导致回气过热度增大!压缩机过热!内温度保护工作(160度)!该压缩机为 G型高效系列!标准回气过热度为13度以下!B型为普通型!回气过热度可达27度!所以高温系统适宜选用B型压缩机 !
在系统查漏补漏后 !重新将毛细管更换!抽真空加冷媒试机!
当高压升为18KG时! 低压4KG稍低!(因是风冷,当天环境温度不低于35度)!再进行少量补充冷媒时发现高压无明显变化,抵押压力猛增至8KG!放掉部分冷媒又恢复正常!
判断:压缩机排气部分故障!如同高压过高卸载一样!咨询 大金厂家:此故障属生产工艺不良所致!建议 更换压缩机!
现更换后,机组运行正常 !
回复
13楼
首先谢谢楼主的经验分享!
对于多机组并联的系统来讲,我们可以总结出来这样的规律:
1。如果其中某台不正常,而其他的都正常,这是可以基本排除两器的故障(因为两器的条件应该是相近的,当然流量要平衡);
2。那么故障的最大原因就锁定在压缩机和节流机构上;
(1)截流机构故障:如果是毛细管,则只能是毛细管发生堵塞和流量过大这两种情况。
堵塞:制冷能力下降,蒸发压力低下,排气压力低下;
流量过大:会有压缩机回气带液现象,压缩机溶液结露或结霜,排气温度低,压缩机容易失油;
(2)压缩机故障:
电机问题:电机相序错误;
压缩机问题:吸排气机构有故障;
以上是个小结。
回复
14楼
现在的机组都有相序保护。新机快找厂家。
回复
15楼
毛细管的长度有问题9公斤的那个机组跟本不节流
回复
16楼
怎么楼主还在吗,没有回话了啊,大家在等你的好消息了,也可以在这里学习以下啊
回复
17楼
回上楼:
该问题已经解决了,详情请看12.13楼,如有疑问,欢迎探讨!