一个小型冷水机组的怪问题
nitsu
nitsu Lv.7
2006年08月02日 20:06:06
来自于制冷技术
只看楼主

风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)2:该机为新机,请问是哪里出的问题?

风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!
因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:
1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)
2:该机为新机,请问是哪里出的问题?
免费打赏
jinyiwz
2006年08月02日 21:43:34
2楼
压缩机相序对吗如果对的话有可能压缩机有问题,还有就是你制冷剂是不是加得过多

回复
nitsu
2006年08月02日 22:07:58
3楼
相序正确!
制冷剂不是我加的!但高压压力正常!低压和媒体之间的温差也总能维持在6度以上!
是不是毛细管有问题?
回复
acserver
2006年08月03日 10:51:35
4楼
5.2 公斤正常,你的水温分布是否均匀
回复
nitsu
2006年08月03日 11:20:39
5楼
刚开始我也怀疑这个问题~!
因为两个5.2公斤压力的水量是由两个六分管分给的!9公斤压力的水量是由一个两寸的水管分给!水流量很不平衡,差别很大!
但我把两寸水管的流量给堵小!只能把压力降低0.5公斤左右!问题还没有解决!
回复
yahuhan
2006年08月03日 21:26:59
6楼
1、检查系统中有无空气;2、制冷剂流量过大;
回复
nitsu
2006年08月03日 22:11:19
7楼
1:系统在加冷媒前经过严格的试漏和抽空处理!
2:制冷剂流量大如何判断?电流是大是小?
3:该机在冷冻水为12度时!两相同低压为4KG,另一台低压为5KG,高压压力为相同的18KG!
想请问为什么在水温变化时这其中的一台低压压力随之有大幅度的波动?
另外今天看了一篇论文!讲针对高温负荷的冷水机!蒸发压力可相应设计!(高于常温设计)!:论文中给出来这样一个工况:冷冻水水温需控制在25度!蒸发压力按传热温差和经济方面考虑!设计为18度!(相对R22系统而言!也在8公斤左右!)冷凝器按标准冷却介质温度+14度!(标准取35度,设计冷凝温度应为49度)按照该论文所述!这台与众不同的系统反而能取得更大的制冷量!
各位以为如何?
回复
jinyiwz
2006年08月06日 18:43:01
8楼
三个系统的毛细管如果是一样那可以排除不是毛细管的毛病,那就有可能R22加多了,或者压缩机有故障
回复
nitsu
2006年08月06日 19:27:57
9楼
1:压缩机压缩性能下降:A:包括动静盘密封不良,有串气B:压缩机内高压管和压缩机排气口泄露,导致部分排气进入压缩机吸气腔。(需更换压缩机),在此暂不讨论!
2:如果制冷剂加多了这么多!高压并没有明显升高!且电流也较另两台偏小!
如果在排除毛细管配置问题后!故障初步锁定为“1”!至于怎样换压缩机在此暂不讨论!
现在请大家考虑:如果毛细管在选配时出现失误,导致上述情况,针对34度的水温~!(因考虑这种水温多用冷却塔降温而不采用制冷设备,加强讨论实际性,将冷冻水温定在25度讨论!)当冷凝压力为18KG,蒸发压力为8KG,(对应蒸发温度为18度左右!)这种工况正常吗?是应该提倡还是杜绝?为什么?
回复
wangnan2006
2006年08月30日 15:06:23
10楼
9公斤的压力的压缩机绝对有毛病的。低压9公斤压缩机不工作了。
回复
wangnan2006
2006年08月30日 15:10:12
11楼
上面的有位朋友提到相序问题,叫我去查的话,我也要重点看看相序有没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开