分户水表规格是否只限DN15?
zhangping1109
2003年08月29日 10:47:43
只看楼主

北京自来水公司(88)京水计第158号文件要求:住宅分户水表只能用DN15的口径,这和规范有很大冲突,设一个卫生间的用户设计秒流量就达1.8m3/h,而DN15的公称流量才1.5m3/h,所以水表水头损失肯定超过相应的规定值。请问各位北京的设计师对这一点是怎样理解的,是不是该文件已作废。

北京自来水公司(88)京水计第158号文件要求:住宅分户水表只能用DN15的口径,这和规范有很大冲突,设一个卫生间的用户设计秒流量就达1.8m3/h,而DN15的公称流量才1.5m3/h,所以水表水头损失肯定超过相应的规定值。请问各位北京的设计师对这一点是怎样理解的,是不是该文件已作废。
免费打赏
hit337
2003年08月29日 12:42:27
2楼
晕,只有北京的设计师有资格帮你
回复
sz1606
2003年08月29日 15:34:46
3楼
一个住户卫生间的配置的给水管径最大为DN20,水表可以小一号,采用DN15的;若水量大,有两个卫生间以上的,给水管径可能达到DN25,水表则为DN20.自来水公司的文件有问题,不应强制性规定,若一定要求,可介于DN15~DN20之间。
回复
yanggpsh
2003年08月29日 16:35:47
4楼
两个卫生间的要用DN20,若大便器采用自闭式冲洗阀,那DN15怎么承受得了
不是容易损坏吗,那计量还准确什么 看来自来水公司想多赚钱
回复
tyylhz
2003年08月29日 21:22:29
5楼
用水量的增加,DN15偏小。不能以牺牲生活质量来换取节约用水。
回复
zhangping1109
2003年09月16日 12:26:33
6楼
自8月29日以后,再没人讨论过这个问题,看来是有一定难度了。
回复
ldsun
2003年09月16日 12:39:44
7楼
北京么,当初选址作为首都就不正确,又错误的定位为政治经济文化交通等等的中心,没有那个自然条件供那么多的水,只有牺牲老百姓的幸福生活了!
如果DN15的水表能够保证一直有水通过已经算是幸运的了!!
这其实没有什么可讨论的,打住吧,存在就是合理的。
回复
zhenghui
2003年09月16日 19:58:58
8楼
不是的吧,要依据用户的用水量来确定吧。我们做的复式结构的房子里面的卫生间的数量都在七八个左右,很显然DN15是不够的,不过水表的管径是要比给水管的管径小一档的。各位有什么意见吗?
回复
neardespring
2003年09月16日 20:14:03
9楼
自来水公司 当然希望指定水表 一个可以从中渔利 再一个管径小 水表跑的快
总之水司是老大 咱老百姓没辙啊!
回复
wescom16
2004年03月12日 09:10:44
10楼
单身公寓的公用卫生间入户口径DN40需选多大口径的水表那
回复
hegy6363
2004年03月12日 13:39:32
11楼
(88)京水计第158号文件应该作废了!!!!!!
回复