即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
12楼
0.85Kpa?你是不是搞错哟了啊,呵呵。如果是这样的话,肯定需要!
回复
13楼
看来大家的看法出奇地一致。0.85kPa???太低了,0.085mH2O!!!
回复
14楼
0.85MPa的话,也太大了。
但是如果自来水确定提供给小区的市政最低压力是0.85MPa的话,倒是不用加压了。
而且底层供水、别墅,楼层水压超0.350.85MPa的话,也太大了。
但是如果自来水确定提供给小区的市政最低压力是0.85MPa的话,倒是不用加压了。
而且底层供水、别墅,楼层水压超0.35MPa的,还要减压的
MPa
一般自来水公司给水压力在水厂首端是0.5MPa,不可能有0.85MPa室内给水一般在0.05MPa左右即可满足要求
回复
15楼
0.85Kpa?按楼主描述应该是0.85Mpa,而且据我个人经验,这个0.85Mpa应该是总水头,含地势标高的,我们这边就有个地区(地势标高36-50)总水头0.76Mpa的。楼主最好再去自来水公司核实下我的想法是否正确,然后你把总水头减掉你们项目±0的地势标高,得到的压力按规范核算下能到几楼就行啦,11层有个0.48Mpa就可以的。另外,记得超过0.35Mpa太多的楼层设个减压阀。
[
本帖最后由 zhongseu 于 2011-11-9 08:53 编辑 ]
回复
16楼
0.85KPa?
稳要加 0.85MPa
不可能 笔误?
0.35MPa 差不多
回复
17楼
0.85KPa?楼主是不是写错了?要是0.85KP的话压力太高了,对管网不利,一般市政管网的压力也不会这么高的
回复
18楼
你这个单位描述错误了吧?这个压力的话怎么称得上是市政管网压力啊。
回复
20楼
0.85kpa还是0.85mpa,反正两个压力都觉得不太正常~好奇怪,有那个高手出来解答一下到底是怎么回事???
回复
21楼
0.85kpa?楼主,连一楼都供不上去,肯定得加压。
回复