即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
2楼
需不需要,得看泵站加压后的水头
别墅区可能要按相关规范设减压
回复
3楼
0.85Kpa?你肯定搞错了,是0.85MPa吧?
不需要加压,而且别墅及住宅低层需要减压。
回复
4楼
0.35MPa还像,市政给水一般不会太高的。
11层要加压,2层别墅市政直供就行
回复
5楼
0.85KPa大概等于8cm的水压……
看楼主的描述应该是0.85MPa才对
回复
6楼
0.00085MPa ?????????????????????????????????
回复
7楼
这是哪个地方啊,这么牛逼,0.85KPa不太可能吧,0.85MPa更牛逼了,压力大的吓人!!!
回复
8楼
就全国范围来说,自来水厂出水压力,重庆的比较大,青岛的也大
但都没有过0.6MPa的
0.85?那很快就爆管了,
即使不爆,那漏失率也惊人啊
还是看小区的用水高峰时进水压力来决定
回复
9楼
0.85Kpa?确定
回复
10楼
0.85MPa的话,也太大了。
但是如果自来水确定提供给小区的市政最低压力是0.85MPa的话,倒是不用加压了。
而且底层供水、别墅,楼层水压超0.35MPa的,还要减压的
回复
11楼
0.85kpa的飘过~~~~