即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
22楼
错了吧,自来水加压后压力能到0.85MP(你可能把MP写成了KPa)?建议你再核实一下自来水管网的压力。如果真有那么高的压力,你应该考虑减压而不是加压。
回复
23楼
我估计楼主笔误,把0.35MPa写成0.85KPa
回复
24楼
分析得很到位哦
回复
25楼
16#分析的很好
回复
26楼
0.85Kpa?你肯定搞错了,是0.85MPa吧?
回复
27楼
分析的正确。
回复
28楼
0.85MPa的话,很多低层住户就要倒霉了,自来水公司每天忙于理赔与维修吧。
回复
29楼
楼主太有才,0.85KPa,几乎0水压(1米大致10KPa),咋能不加压呢
回复
30楼
0.85MPa?压力好大呀,高层住宅都不用二次加压了!!
回复
31楼
楼主的压力值肯定给错了,单位kPa有问题,明显小的不合情理了,所谓失之毫厘,谬以千里。
回复