求教:关于地下层排水问题(第1次独做,请大家帮帮手)
superman3838
2003年08月28日 22:35:15
只看楼主

小弟在做商场,地下两层,底层-9.0。我打算在-2层厕所做高一米半,在下面做集水池10立方。1。集水池收集2层生活污废水,经潜水泵提升至室外首层化粪池,但池内积聚的臭气如何排走,直排首层室外还是到天面排出?另外化粪池短时间内接受大量污废水,会否消化不来,要在前面先做调节池?2。地下2层排水管不能直接伸顶,按规范又不能在建筑物内部设吸气阀,是否要专门设通气管?或者还有什么办法?我参考了周公工上传的图纸,非常仔细,对我帮助很大。我有一点疑问,2#集水坑有排水沟接入,怎样保证臭气不进入室内呢?

小弟在做商场,地下两层,底层-9.0。我打算在-2层厕所做高一米半,在下面做集水池10立方。
1。集水池收集2层生活污废水,经潜水泵提升至室外首层化粪池,但池内积聚的臭气如何排走,直排首层室外还是到天面排出?另外化粪池短时间内接受大量污废水,会否消化不来,要在前面先做调节池?
2。地下2层排水管不能直接伸顶,按规范又不能在建筑物内部设吸气阀,是否要专门设通气管?或者还有什么办法?
我参考了周公工上传的图纸,非常仔细,对我帮助很大。我有一点疑问,2#集水坑有排水沟接入,怎样保证臭气不进入室内呢?
谢谢大家
免费打赏
liangfp
2003年08月28日 23:20:53
2楼
可以设通风设备
回复
20010923gps
2003年08月28日 23:57:41
3楼
1.集水池密封,只通化粪池,臭气由集水池附近风机排除
2.地下层排水管可考虑遇上层通气管合用
回复
superman3838
2003年08月30日 22:08:51
4楼
谢谢啊,集水池内的臭气只通往化粪池吗?附近的风机是什么意思?池内引气管至风机吗?
回复
tyylhz
2003年08月30日 22:39:49
5楼
1.设通气管,有条件伸出屋面,没有条件出地面即可;压力排水管接入化粪池之前设一泄压井。
2.有条件设专用通气管,就可以设伸顶通气管呀,最好还是伸顶。
回复
superman3838
2003年08月31日 23:48:09
6楼
伸出地面不会影响周围环境吗?
泄压井和普通检查井有什么区别啊?
谢谢你啊
回复
superman3838
2003年09月04日 22:43:48
7楼
请大家提提意见,伸援助之手,小弟无尽感激
回复
houyinglong996
2003年09月04日 23:28:31
8楼
关于化粪池的疑问,你可以看看图集啊,里面很详细的哦
回复