【求解】单母线分段运行,设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?
pgldh
pgldh Lv.3
2011年11月07日 09:14:00
只看楼主

我们工厂是220KV进线双回路,然后到35KV总配,然后再分出2个10KV总配;一个10kV总配归热电管理,一个10KV总配归动力厂管理;多年来一直是和热电厂的合作,用热电送来的10KV的电,低压是单母线分段的模式,2台低压变压器容量设计是一模一样的;以前低压母联合环前,都请示并取得热电厂10KV运行值班人员的要求,他们也进行10KV母联合环,然后通知我们允许合环后再进行低压380V的和母联开关的工作,然后检查正常后立即退出一个回路;现在新上生产线,10KV的电从动力厂来的,合环--动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定;个人觉得这样后面这个合环方法是有问题的,存在低压变压器及低压配电系统的进线开关、母线、母联开关承受不了环流及其穿透功率大而放炮的可能!希望大家能够讨论下单母线分段运行的情况下,保证运行设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?

我们工厂是220KV进线双回路,然后到35KV总配,然后再分出2个10KV总配;一个10kV总配归热电管理,一个10KV总配归动力厂管理;多年来一直是和热电厂的合作,用热电送来的10KV的电,低压是单母线分段的模式,2台低压变压器容量设计是一模一样的;以前低压母联合环前,都请示并取得热电厂10KV运行值班人员的要求,他们也进行10KV母联合环,然后通知我们允许合环后再进行低压380V的和母联开关的工作,然后检查正常后立即退出一个回路;现在新上生产线,10KV的电从动力厂来的,合环--动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定;个人觉得这样后面这个合环方法是有问题的,存在低压变压器及低压配电系统的进线开关、母线、母联开关承受不了环流及其穿透功率大而放炮的可能!希望大家能够讨论下单母线分段运行的情况下,保证运行设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?
免费打赏
cnkaqi030
2011年11月07日 10:34:37
2楼
支持给力楼主
回复
lingxuct
2011年11月07日 10:48:56
3楼
一般低压合环前,总是让高压先并列运行,然后低压合母联。

“动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定”,这样,就需要“自己检查”一些必要的条件了。

1、先问动力厂10KV系统是不是并列运行的,个人认为,动力厂说的检查,很有可能上面是并列运行的。

2、本身二台变压器是符合并列条件的,检查是系统的运行条件。所以,在合环前需要测量合环开关两侧的电位差是多少,其次是二台变压器的负荷是多少,允许产生多大的环流。

3、变压器是有阻抗的(一般按5%考虑,有铭牌可以按Uk%计算),环流I=电位差/(2*阻抗)
如果大的一台变压器负荷+环流≤变压器额定电流,就可以合环。

计算比较麻烦,而且在时间上也存在问题,测量时的数据,等计算好操作时非常有可能运行状态改变了,当初计算的值就没用!
按经验操作:通常,电位差不大于20V时,短时合环(15分内)没问题!(可能允许值还会比这大的多!!!)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-7 10:52 编辑 ]
回复
pgldh
2011年11月07日 11:22:28
4楼
实际试验情况--动力厂上面不是并列运行,因是新投入的配电室,当时现场只有一台设备运行,设备运行电流是107A,合环后,2路进线显示电流和母联开关上的电流,显示都是917A;个人认为这样,系统的环流是这样走的---10KV1#回路高压电缆---1#变压器----1#低压进线开关---低压I段母线---低压母联开关---2#段母线--2#低压进线开关----2#变压器---10KV2#回路高压电缆;这种情况,假如遇到环流比较大的情况,这些通过环流的地方都存在过电流甚至放炮的危险!
回复
lingxuct
2011年11月07日 14:27:52
5楼
上面分列运行,合环时低压总电流917A,只要不超变压器额定值的1.75倍,在15分钟以内解环,是符合变压器运行规程的!
回复
zyz8438
2011年11月07日 21:44:07
6楼


支持你的想法!

其实这是很危险的。只是这一次合环时环流较小,不代表以后次次都小。

这跟两侧系统的设备参数以及负荷大小有关系。即便是两侧的设备参数一致,若上一级(或者是上上一级等)某段的负荷远比另一段负荷大,当在380V母联处合环,则会有很大的负荷穿越,导致变压器过流。
回复
lingxuct
2011年11月08日 10:08:30
7楼
变压器运行规程中为什么有一张“过负荷倍数与时间的对应表”?

就是为了解决“负荷调整中会出现穿越电流”!只要不会跳闸,符合那表数值以下的操作是允许的!

如果为了不发生穿电流,防止损坏变压器和其他设备,那就无法做到“不停电倒负荷”,只能用手动BZT!这样,没有自起动的电机都会跳闸!!!
回复
永无止境
2011年11月09日 11:28:10
8楼
支持去管的说发
回复
xing_zai
2011年11月09日 20:49:44
9楼
向区管与版主学习啦!
回复
dianqi090101
2011年11月09日 22:52:57
10楼
都是我的前辈
回复
淮岸听风
2011年11月10日 09:44:18
11楼
区管所言变压器的过载能力可以承受穿越负荷,这是符合变压器的运行要求的。
只是合环时,穿越功率不仅会造成变压器过载,还可能造成母联开关,变压器高、低压侧开关、低压母线段的进线开关等各处的开关过载,而开关的过载能力达不能,或者达到了开关保护整定动作值,开关会跳闸,这就是版主所言的危险操作。
回复