《住宅建筑规范》GB 50368—20059.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。我们这里的审图公司也提出34层以下的住宅楼可以不做火灾自动报警系统了。但是带来的一系列的消防联动,控制问题如何解决?是否说不要火灾自动报警系统,可以不做消防联动控制??大家有什么看法和好的建议希望提出来。
《住宅建筑规范》GB 50368—2005
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
我们这里的审图公司也提出34层以下的住宅楼可以不做火灾自动报警系统了。
但是带来的一系列的消防联动,控制问题如何解决?
是否说不要火灾自动报警系统,可以不做消防联动控制??
大家有什么看法和好的建议希望提出来。
2楼
联动肯定要做,所以报警系统也要做!
回复
3楼
规范既然说了35层以上做消防,那18层就可以不做消防,既然火灾自动报警都不做了,那更谈不上消防联动了。
我这么理解的。
回复
4楼
电气专业,应该按《火灾自动报警系统设计规范》来做吧。
回复
6楼
应该按《火灾自动报警系统设计规范》来做。
回复
7楼
到目前来讲,还是停留在个人理解上,还没见到有权威的比较明了的解释.........
回复
8楼
我也是设计院的做电气的,我的看法也是既然都做联动了肯定是要做消防报警的,你连消防联动都做了 怎么可能不做报警呢?在说了 你不做消防报警那你联动用什么联啊?难道就只用消火栓里的按扭啊?或者有手报,那怎么可能呢?
回复
9楼
各地方的消防部门有各自的规定,做还是不做审图公司说了有时也不算数。结合当地消防部门的意见,做好设计。我这里18层及以下的高层住宅可以不做。
回复
10楼
这样的话只省了火灾探测器部分,也觉得不值得。
回复
11楼
你除了满足《住宅建筑规范》还需要满足其他的规范。
回复
12楼
做设计不光是看一本规范,还要看其他规范,要结合起来读!
建议还是咨询一下当地消防部门的意见!
回复