1:喷淋系统如果采用估算的话,是否需要考虑到象32个喷头这些情况,我认为不需要:我没有做过重危险级的,如果按照轻,中危险级考虑作用面积内不会出现这么多喷头。那为什么有的喷头多的层会出现喷淋横干管管径100甚至150呢?2:室外消火栓需要水泵吗?我朋友一个项目,因为市政管网不允许直接抽水,所以设置了水池,我当时跟他说在水池上提供接口就可以,但是他的甲方要求设置水泵,最后设了水泵还有稳压泵,我的问题是:需要这样做吗?消防部门的消防车上的泵

1:喷淋系统如果采用估算的话,是否需要考虑到象32个喷头这些情况,我认为不需要:
我没有做过重危险级的,如果按照轻,中危险级考虑作用面积内不会出现这么多喷头。
那为什么有的喷头多的层会出现喷淋横干管管径100甚至150呢?
2:室外消火栓需要水泵吗?
我朋友一个项目,因为市政管网不允许直接抽水,所以设置了水池,我当时跟他说在水池上提供接口就可以,
但是他的甲方要求设置水泵,最后设了水泵还有稳压泵,我的问题是:需要这样做吗?消防部门的消防车上的泵
干吗的?
3:热水系统碰到小旅馆真郁闷,连底层也是旅馆,而施工单位要求热水管道在底层吊顶走,这样的话,如果
要全循环的话(上行下给),底层要多一根立管(就底层有),而且我感觉 因为在管道井内,底部的弯小,以后容易
堵塞。。郁闷。。。:(


希望大家能知道我这个菜鸟。。
谢谢。。
sniper.kim
免费打赏
psis
2003年08月28日 19:51:27
2楼
1、DN100只能控制64个喷头,因此》64个就要150的管
2、只有水池吸水高度》6米,或者取水口保护半径》120米才需要设室外消火栓泵
3、偶没做过,请多指教哦
回复
tyylhz
2003年08月28日 19:52:10
3楼
1.中危险级DN100也最多能带64只喷头。不奇怪。
2.水池如果太深,消防车的水泵吸上水头不够,需要加水泵。
3.立管底部设泄水阀或丝堵,防止杜塞。
回复
sniper.kim
2003年08月28日 20:19:16
4楼
谢谢楼上二位,问题3,TYYLHZ说的不错,我是这么做的, 我还加了一个排气阀。
关键是问题一,用得到考虑64个喷头吗?我觉的作用面积内不可能有64个喷头,连32个也不可能,所以管路不需要很粗
回复
sniper.kim
2003年08月28日 20:23:40
5楼
PSIS,我有个问题:
假如通过水池引出一条管路,使得保护半径《120米,以后消防通过管路尽头的接口连接,怎么样
回复
sniper.kim
2003年08月28日 21:16:04
6楼
RT
回复