关于屋面板多配筋的问题
入名非
入名非 Lv.8
2006年08月02日 13:05:52
只看楼主

本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?多谢!

本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?
多谢!
免费打赏
yk-liujj
2006年08月02日 13:45:56
2楼
1采用双层双向配筋可以减少温度裂缝,这取决于屋面的长度是否超过砼规范要求设温度缝的界限.如不超,上层负筋可不通长设.
2屋面有应力突变处也可采用双层双向配筋,属于构造措施.
3规范中对配筋要求间距不大于200,现一般均取不大于180.
回复
入名非
2006年08月02日 22:39:04
3楼
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开