做了一个高层框剪结构,建筑平面略有不规则,周期比、剪重比、位移角都较合适,位移计算信息里,在抗规下,位移比个别楼层为1.46,但在规定水平力作用下,位移比皆在1.35以内,按新抗规3.4.3及其条纹解释,是否属于超限呢?[ 本帖最后由 xili0064 于 2011-11-5 22:03 编辑 ]
做了一个高层框剪结构,建筑平面略有不规则,周期比、剪重比、位移角都较合适,位移计算信息里,在抗规下,位移比个别楼层为1.46,但在规定水平力作用下,位移比皆在1.35以内,按新抗规3.4.3及其条纹解释,是否属于超限呢?
[
本帖最后由 xili0064 于 2011-11-5 22:03 编辑 ]
2楼
按 高规2010 第3.4.5条中有的规定,应该不算超限。但得用双向地震进行设计计算
回复
3楼
如楼上所说,位移比只看规定水平力下的即可,位移计算信息中前面的位移比可以不计较,对吧?大家是否都认同呢?
回复
4楼
新抗规3.4.3及其条纹解释,是对针对“不规则”提出的“判定的标准”,是否超限看高规2010 第3.4.5条中有的规定,应该不算超限。但得用双向地震进行设计计算。再有按PKPM公司的SATWE说明,位移比只看规定水平力下的即可,《结构位移》计算信息中前面部分的CQC方法计算位移比可以不计较,仅提供参考,不作为是否超限判定的标准。
以上是我的个人看法,是否正确?请高人指点。
回复
5楼
如位移角小于1/2000,可放宽至1.6
回复
6楼
哪条规范啊,请明示啊!!!
回复
7楼
位移比只看规定水平力下的即可
回复
8楼
同上楼层观点
回复
9楼
按照《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》这一条都要超限审查!!
回复
10楼
1 按规定水平力下的扭转位移比,若A级高度不大于1.5不算超限.,你的工程未描述为A级高度还是其他
回复
11楼
抗规2010:3.4.1条规定特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,条文说明里面对不规则程度给了明确的规定,偶然偏心下的位移比超过1.4一项就认定是特别不规则建筑,但是看位移比是看规定水平力作用下的位移比,应该不算是超限
回复