请问大电机(2000kW以上)要配置磁平衡差动,应该如何计算?

请问大电机(2000kW以上)要配置磁平衡差动,应该如何计算?
免费打赏
lingxuct
2011年11月06日 11:57:29
2楼
磁平衡差动保护在正常时的(差动)电流为0,如出线差动电流为电机额定值以下时,可能发生了CT一次某一相没通过,按正常逻辑分析,发生电机绕组短路故障时,电流会超过电机的额定值,只有发生接地故障时(高阻接地系统),差流会很小,所以,零序保护需另装在出线断路器下,差动保护的动作值在一倍额定值多一点,因电机绕组的电流不超额定值时,对电机的损伤很小,同时也为了防止误动作。
回复
cnkaqi030
2011年11月07日 10:53:08
3楼
防止误动作]