次梁承担的楼面荷载当主梁线荷载考虑吗?不是当主梁两端的集中荷载?
gdj25257758
2011年11月05日 14:53:54
只看楼主

就是这个图,计算的是6轴的框架

未命名111.jpg
就是这个图,计算的是6轴的框架

未命名111.jpg

免费打赏
nixuebin12345
2011年11月07日 13:07:51
12楼
1 按图上做就行.我不知道上面在说什么,
回复
zhuyanyan3428
2011年11月07日 13:10:53
13楼


轴线5和7上的梁是次梁
回复
zhuyanyan3428
2011年11月07日 13:15:36
14楼
轴线6的框架梁承担的荷载是图中绿线阴影部分的荷载
回复
zhuyanyan3428
2011年11月07日 13:17:18
15楼



应该是7.8
回复
zhuyanyan3428
2011年11月07日 13:18:23
16楼
感觉计算没有问题啊,不知疑问在哪里
回复
溪云初起
2011年11月07日 13:44:10
17楼
7楼和9楼不要误人子弟好不好,5轴和7轴不是次梁是什么?乱回答一通还不解释明白,算什么嘛
回复
络绎时光
2011年11月07日 14:27:22
18楼
,怎么可能是绿线部分,完全不考虑纵向框架梁(图中无编号 ,应该为ABCD的编号)传结构柱的传力途径啊!!!!
回复
fushifu123321
2011年11月07日 14:57:49
19楼
楼主说的究竟是什么意思么?问的是pkpm软件计算原理,还是要手算验算一下啊。不是你用什么方法问题,而是你到底要分析那个构件,那么受力分析也不同啊。
回复
1syj
2011年11月07日 15:10:05
20楼
这个要看计算什么吧?计算一榀框架的水平地震力的话,7楼、9楼应该是对的,要是计算楼面竖向荷载产生的梁柱内力的话就应该考虑主次梁的倒荷关系。
回复
an-ye-tian
2011年11月07日 19:48:57
21楼
同意楼上看法,还是要看计算什么。用于计算水平地震力的话,重力荷载代表值只只需要考虑楼面从属面积,如14楼所说;如果是计算梁柱内力的话,就要考虑导荷方式了,就应该是3.9而不是7.8了,5和7轴的荷载以集中荷载的形式传给纵向框架梁再传给柱,并不经过横向框梁。