现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?

现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)
由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?
免费打赏
枕边游戏
2011年11月08日 16:17:20
12楼
明白了~!那就是还得加上增压设备的Ps2那个压力值
回复
liukui519
2011年11月08日 22:18:00
13楼
搞错了吧
静水压力大与1.0MPa消火栓系统要分区,你这个应该是96-1.1,不需要
设不设增压稳压设备是看最不利消火栓的压力有没有小于0.07MPa,计算压力的时候增压稳压设备压力不计算在内。~`~·`
回复
枕边游戏
2011年11月10日 20:41:46
14楼
你也没明白 呵呵~!得加上
回复
枕边游戏
2011年11月10日 20:44:03
15楼
明白了~!感谢
回复
枕边游戏
2011年11月10日 20:45:35
16楼
这个我没说清~!不好意思
回复
1177600
2011年11月14日 10:36:13
17楼
90米-1.1米+水箱高度+增压设备应该大于1.0mpa了 回 地板 贴
数值错了,应该是90-1.9m,是地板上1.1米,不是天花板下1.1米