现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?

现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)
由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?
免费打赏
枕边游戏
2011年11月07日 10:56:54
2楼
。。。。。。。。沉了
回复
jinbaohua118
2011年11月07日 14:00:14
3楼
消火栓栓口静水压力大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
回复
bihu15721
2011年11月07日 20:26:25
4楼
90米-1.1米+水箱高度+增压设备应该大于1.0mpa了,所以根据板凳说的调一下分区范围。
回复
chengzi
2011年11月07日 21:11:58
5楼
回复
枕边游戏
2011年11月08日 09:04:34
6楼
增压设备属于动压吧,分区是静压超1.0mpa~!
回复
bj2574
2011年11月08日 09:12:55
7楼


谁说的“增压设备属于动压”?是静压!
回复
bj2574
2011年11月08日 09:14:03
8楼


谁说的“增压设备属于动压”?是静压!
回复
xiaoji1201
2011年11月08日 09:51:34
9楼
消防水箱设置静压满足0.07MPa和消火栓栓口的静水压大于1.0MPa进行分区是两个概念。再看看《高规》7.4.6.5条和7.4.7.2条吧
回复
sl77918
2011年11月08日 11:16:24
10楼
增压设备属于是静压!
所以必须分区!
回复
某日某月
2011年11月08日 13:26:29
11楼
同意楼上观点!