剪力墙钢筋偏位
jianzhuixaosheng1
2011年11月05日 11:47:27
来自于建筑施工
只看楼主

人防地下室中电梯井旁的剪力墙竖向筋偏位十几公分怎么办,初步估计是由于打混凝土时偏位的,因为是在基坑中插的钢筋,墙体较高。麻烦各位帮忙想想办法。甲方还不知道

人防地下室中电梯井旁的剪力墙竖向筋偏位十几公分怎么办,初步估计是由于打混凝土时偏位的,因为是在基坑中插的钢筋,墙体较高。麻烦各位帮忙想想办法。甲方还不知道
免费打赏
kingsuper
2011年11月05日 14:57:59
2楼
也就是说有一些墙体无钢筋了?根据偏位的钢筋确定素混凝土位置,砸掉植筋,然后高一号的微膨胀混凝土重新浇筑
不知是否可行 等高人鉴定
回复
jianzhuixaosheng1
2011年11月05日 15:57:50
3楼
还没浇混凝土呢,放剪力墙线的时候发现偏位,电梯井又的剪力墙又不能移,如果植筋的话有什么要求
回复
young_fisher
2011年11月05日 16:42:05
4楼
把原来的偏位钢筋烧掉 然后再正确位置上植筋 植筋深度 一般 15D 差不多