一个海尔10P空调 冬天夏天都得制冷运行。 夏天报压力故障 冬天还报压力故障 请教一下各位 空调是不是冬天不能开制冷运行 是不是东天开制冷就是要出现低压保护的故障 250/730 的机器
一个海尔10P空调 冬天夏天都得制冷运行。 夏天报压力故障 冬天还报压力故障 请教一下各位 空调是不是冬天不能开制冷运行 是不是东天开制冷就是要出现低压保护的故障 250/730 的机器
2楼
冬天可以开制冷 具体在什么样的工况 建议看一下空调说明书 有些空调有专门的低温制冷功能 具体的压力故障给出的信息有点少 不好判断
回复
3楼
如果是普通的空调,那么在当天开制冷确实会出现压力过低的问题
专用的机房空调因为有相关针对性的设计,才可以冬季照常制冷(冷凝压力可以通过冷凝风扇的运行来控制)
回复
4楼
谢谢了
回复
5楼
是不是除了调整冷凝风机 就没有其他办法可以调整冷凝压力了???
回复
6楼
有的,冬天可以人为堵住部分冷凝器的换热面积
回复
7楼
加一个冷凝风扇调速器就OK。我们改了很多。都没有问题。
回复
8楼
控制冷凝压力不要低于12bar,手段有很多。楼主自己定夺。
回复
9楼
通过KVR+NRD+NRV组合,可以挑战较低的环境温度;
通过采取加大储液器设计、可以挑战更低的环境温度;
通过氟利昂系统局部温控加热手段,可以挑战国内极限低的环境温度......
回复
10楼
可以的,一样用。就像机房空调一样
回复
11楼
就是这个意思
不过冷媒的充注量还是十分吓人的,重点在于储液器的选型
回复