图纸简介: 该建筑为独立办公楼,共八层。本设计内容包括各层的空调平面图及风系统平面图。 附件名:20067271154006489389.zip 文件大小:3579K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

该建筑为独立办公楼,共八层。本设计内容包括各层的空调平面图及风系统平面图。



附件名:20067271154006489389.zip

文件大小:3579K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
andy8830
2006年08月24日 15:31:26
12楼
图纸上不是很详细啊,具体的设计也不是很理想!!~~~~1.第三层那里很乱啊,从两边来不行吗?2.总的水系统图没有,风机盘管不是还有条回水的管吗?3.系统原理图没有,总机房也不知道在那里,不是完整的设计4.冷却水塔放那里啊!!!图纸上每一张图纸都没有标北面在那里啊,冷负荷怎么算的啊
回复
mengh0002
2006年08月25日 14:27:25
13楼
楼上的,楼主做的事VRV,没有冷却塔的,室外机好像是放屋顶了,还一些放各层的边上的房间(我看不妥,放在房间了空气流通不好会影响机子效果)。干吗用全热交换器阿,看着很挤,别的专业都没空间了,新风管好细长阿!不过图倒是挺清爽干净的。
回复
mobile_45
2006年08月26日 12:44:56
14楼
主机位置是甲方定的
没办法
回复
h4238253
2006年08月31日 09:21:13
15楼
1 冷媒管线太分散,应集中排管.
2 冷凝水管没有说明和画出.
3 像办公之类的房间的空调内机的风管太大,也没有相关说明.风口应放在房间的三分之一中间处.
4 空调系统太分散,系统分布不太理想.
5 空调室外机排放太分散,可考虑集中排放.
6 就现空调室外机排放位置,室外机放于室内房间的,应做导风罩.
7 大法庭这个房间的没有考虑独立的新排风系统,空调系统不知道有没有考虑机组是全新回风时,机组本身是否可以这么做.
8 新排风系统的新风口在空调系统室内机是风管机且做风管时,可以直接接入风管.
9 新排风系统中部分系统管道太长,风管应相应做小点,效果可能会好点.
10 部分房间的新风量不足.
回复
lxsbruce
2006年08月31日 11:19:43
16楼
讨论这么热烈,我也补充两句。
1.分歧管画法、管道上翻画法等有问题
2.风系统风量没有调节手段
3.有的全热交换器进出风口距离太近,虽然面对方向不同
回复
liulovelb
2006年08月31日 17:43:27
17楼
VRV系统制冷剂系统,制冷剂不要回来吗?
图上一般一带没超过八台,(最大不是可以带16台)?
回复
mobile_45
2006年08月31日 20:56:34
18楼
谢谢各位指点。
做图的时候外部因素干涉较多,各位的意见很珍贵。
回复
chobits1311
2007年06月06日 11:01:45
19楼
quote]以下是引用h4238253在2006-08-31 09:21:13.0发表的内容:
无论怎样,都学习到了,希望再有好心人给我们这样刚进入这行的新人多多指导和支持!![
回复
h_rong1981
2008年03月30日 18:29:08
20楼
VRV
VRV系统哪来的冷却塔?
并且VRV系统气液管本来就在一起,是可以画一条管路的
回复
jmon12
2008年03月31日 22:45:40
21楼
我是搞施工的,看了人家的图纸,感觉真实详细极了。如果按照这份图纸施工,我们可是省心极了。我们的设计师往往设计的很粗糙,有些细节问题不是让你查图集就是告诉你凭经验吧。这样怎么能搞好工程。希望大家以后都尽量细一点。共同提高我们的行业水平。