某办公楼VRV中央空调全图
mobile_45
mobile_45 Lv.4
2006年08月02日 02:01:14
只看楼主

图纸简介: 该建筑为独立办公楼,共八层。本设计内容包括各层的空调平面图及风系统平面图。 附件名:20067271154006489389.zip 文件大小:3579K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

该建筑为独立办公楼,共八层。本设计内容包括各层的空调平面图及风系统平面图。



附件名:20067271154006489389.zip

文件大小:3579K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zinuo1982913
2006年08月02日 11:28:16
2楼
怎么有的新风口比风管还大呢,那样能安装吗?
回复
muqing1982
2006年08月02日 12:11:14
3楼
个人觉得这个图纸中的问题还是蛮多的
譬如说1楼的档案室,内机之间的间距过大,像8层会议室的散流器之间也存在这样的问题
而全热交换器的室内新风口和排风口之间的位置布置也有待改善……

请多多指教!
回复
张三
2006年08月03日 09:38:30
4楼
缺VRV系统图。无法判断你设计是否正确!
回复
wuyu170
2006年08月03日 16:38:23
5楼
1.大空间的空调室内机布置间距较大,气流组织可能不会很好。
2.二层的法警室和物证室的空调机位置和送风口能否对调方向,以减少冷媒管长。
3.五层屋面的空调室外机布置是否太过分散,可集中布置。
4.大会议室的新风量较小,能满足人员的卫生要求吗?
5.16-18轴线之间的冷媒管宜集中布置。
回复
张三
2006年08月04日 08:51:51
6楼
而且大量同时上下班的房间均使用VRV,在配管长度的限制下,实际系统COP可能还到不了2.6!
回复
chenqiang9607
2006年08月04日 19:17:05
7楼
楼主水平真高,望各位行友发扬共同进步这种雷锋精神
回复
b_liangmian
2006年08月07日 11:56:39
8楼
新风按什么来选择,都很小,无法达到规范要求,
热交换器回风都采用一个回风口(大空间是可以),虽可节省成本,但换热效果差,这样跟用一台风机有什么差别,温度能降多少度?
散流器没有尺寸。
回复
mobile_45
2006年08月14日 17:53:27
9楼

是呀
自己总是很满意,应该自我批评!!

谢谢!!
回复
syk1688
2006年08月20日 01:00:04
10楼
看来工作时间不长吧,不详尽、慎密,有待提高哦。
回复
tomtony1314
2006年08月21日 17:29:12
11楼
标注不全,尽量完善
回复