【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式
zyyg128
zyyg128 Lv.3
2011年11月04日 10:44:53
只看楼主

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:
1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。
2. 分区域设置总箱(柜),总箱(柜)中2个进线分别分出几个独立回路电源至设备。在设备末端自切。由于支路穿越防火分区,略有不妥。同时增加了设备断路器配置的上下级,增多了故障点。如果每个防火分区独立设置一个总箱(柜)导致配电回路过多。
不知道大家碰到这种情况怎么处理。
免费打赏
gchdwwj
2015年03月02日 22:59:12
32楼
得还是每个防火分区独立设置两个个总箱(一用
回复
zhaosin163
2015年03月03日 10:05:49
33楼
louisgod19880501 发表于 2015-1-13 11:16 我地下有28个防火分区 设28个一用一备?大型地下车库,那么对消防供电电源的容量如何配置,变压器选用多大的啊?是按1个或2个防火分区的设备容量选还是整个地下车库的设备用电量选?
回复

相关推荐

APP内打开