请问一下,长和宽都一样,外围结构都一样(处于建筑主体的正中央),但是高度不一样,高度是另一个房间的2倍,也就是说体积不一样大的房间,为什么他们的热负荷却是一样的?这样是正确的吗?
请问一下,长和宽都一样,外围结构都一样(处于建筑主体的正中央),但是高度不一样,高度是另一个房间的2倍,也就是说体积不一样大的房间,为什么他们的热负荷却是一样的?这样是正确的吗?
2楼
怎么可能正确?!
回复
3楼
理论计算可能是差不多的,因为维护结构是一样的,不过不是还有个高度附加吗?此外应考虑体积的影响吧,我做的时候会考虑高大空间加量的,不过没有什么依据
回复
4楼
呵呵,谢谢
回复
5楼
给出具体的面积和高度。“正中央”是指该房间的围护结构没有外露的,全部都在建筑内部?
回复
6楼
是的。面积是346.86平米,高度是8.4m
回复
7楼
房间全在建筑物中部地区,则围护结构的传热基本上影响比较小,二者之间的热负荷相差也不大,但高大房间我想可以适当考虑加大一点。
回复