防止水源热泵室外回水管冬天冻住,在最低端安装水用电磁阀还是自动泄水阀好?
gdkongtiao
gdkongtiao Lv.2
2011年11月03日 23:26:14
来自于热泵工程
只看楼主

办公楼旧楼改造工程,采用水源热泵,水井是一取二回,但是井水不能全部回灌,一部份水回到排污井内,回水管向上返了一段到井口,离地面最近只有10公分,冬天最冷时零下25度,怕在最冷时回水管冻住,想在潜水泵停止时,在机房回水管的最低点加一个水用电磁阀或者是自动泄水阀,排空回水管内的水。但是不知道哪种排水方式好?如果用电磁阀无论是常开型或者是常闭型,电磁线圈都会长时间吸合,这样是不是会大大缩短电磁阀的寿命?

办公楼旧楼改造工程,采用水源热泵,水井是一取二回,但是井水不能全部回灌,一部份水回到排污井内,回水管向上返了一段到井口,离地面最近只有10公分,冬天最冷时零下25度,怕在最冷时回水管冻住,想在潜水泵停止时,在机房回水管的最低点加一个水用电磁阀或者是自动泄水阀,排空回水管内的水。但是不知道哪种排水方式好?如果用电磁阀无论是常开型或者是常闭型,电磁线圈都会长时间吸合,这样是不是会大大缩短电磁阀的寿命?
免费打赏
chachababy
2011年11月08日 09:25:08
12楼
首先回灌的事情我不发表意见,因为确实没听说过能保证100%回灌的技术,有的话欢迎指教,对于防冻问题,感觉楼主说的井室那一段,担心水泵不转的时候防冻,楼主不能用电辅热吗
回复
49672685
2011年11月08日 13:14:11
13楼
放个水用得着那么复杂吗,装个耐用的阀门,手动就行了啊
回复
xiebing0
2011年11月08日 17:03:56
14楼
回复
xuwenbin98
2011年11月11日 11:57:14
15楼

地下水是从地下水层抽出来的,回灌的压力要求很高。现在的做法大多是放到回灌井中,实际上是回灌到地表水层,并不是回灌到地下水层,即使灌回去了,也很难保证抽取到回灌的过程中没有污染。而且,抽取地下水还有其他很多问题(例如系统管道的腐蚀问题,地下水的处理问题,过多抽取地下水后引起的地表沉降等)。所以抽取地下水的做法应该禁止。应该采用地埋管的方式。
回复
zhu2865660
2011年11月13日 22:39:20
16楼
米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库