次梁比主梁截面高,交接处怎么处理?
gaojunya320
2011年11月03日 19:04:01
只看楼主

为什么次梁的钢筋一定要搭在主梁的钢筋上面,如果次梁比主梁高很多,怎么处理,将次梁的钢筋吊起又是怎么回事》?

为什么次梁的钢筋一定要搭在主梁的钢筋上面,如果次梁比主梁高很多,怎么处理,将次梁的钢筋吊起又是怎么回事》?
免费打赏
zhanglifang1224
2011年11月08日 10:43:18
42楼
回复
fjfzzf25925
2011年11月08日 11:46:13
43楼
应该按节点大样来作
回复
zhaokuansky
2011年11月08日 11:48:18
44楼
建模时次梁高度比主梁高度小,画图时候把次梁加高,加高的混凝土荷载算到次梁上
回复
kino-huang
2011年11月08日 17:11:15
45楼
认为原则上可以按5楼的或设置吊柱,但吊下来的钢筋应经计算且吊柱需设置箍筋。
回复
kino-huang
2011年11月08日 17:11:45
46楼
认为原则上可以按5楼的或设置吊柱,但吊下来的钢筋应经计算且吊柱需设置箍筋。
回复
jiegou19
2011年11月08日 17:36:38
47楼
没见过,有点主次颠倒的感觉
回复
ap0607122
2011年11月09日 08:15:32
48楼
有这样设计的吗?力的传递路径是次梁传给主梁的啊
回复
xm567
2011年11月09日 09:37:13
49楼
就加吊筋,一般在结构总说明里有写明。我们这里的项目就有这种做法。
回复
bailuyuan33
2011年11月09日 10:53:01
50楼
我是做施工的,我们遇到这种情况一般情况下是和设计联系,把主梁截面加大。
回复
risan
2011年11月09日 11:54:31
51楼
本人也经常碰到这个问题,我一般是将交接的地方做个吊柱,跟次梁一样高。
回复

相关推荐