制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米 2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高?3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压?很急 望高手不吝赐教!谢谢!
制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚
1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米
2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高?
3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压?
很急 望高手不吝赐教!谢谢!
12楼
楼上的一位老师讲到的将补水三通接至过滤器与水泵之间,这样补水口是否与系统的运行压力出现偏差,运行中会出现水箱水位不稳定现象?
回复
13楼
双手赞成
回复
14楼
赞同大家的意见
回复
15楼
楼上说的很明白 !
回复
16楼
一般制冷机在地下室时才考虑用补水泵定压,变频泵不如成套的落地膨胀水箱安全。制冷机在屋顶时用膨胀水箱更好,因为楼不高,自来水压力完全能够进入膨胀水箱
回复
17楼
做设计除了考虑系统的适用性,还要考虑系统的经济性、稳定性,操作要简单。一个膨胀箱就解决问题了。补水泵和定压装置都太麻烦,而且投资大,
运行可靠性差。
回复
19楼
膨胀水箱要放在系统的最高点,看到楼上几位大师的回复,感觉学习到了不少知识啊
回复
20楼
回复
21楼
前面设计的风冷热泵系统,机房在屋顶的也大都采用的定压罐+补水泵,看来以后得改改了。
回复