2006年08月01日 12:30:04
只看楼主

各种负载补偿方法,实际应咋配

各种负载补偿方法,实际应咋配
免费打赏
王若男
2006年08月01日 13:11:21
2楼
quote]以下是引用lhhong1在2006-08-01 12:30:04.0发表的内容:
各种负载补偿方法,实际应咋配
没有听明白?[
回复
lhhong1
2006年08月01日 13:23:01
3楼
谢谢!水泵风机一类200kw,电焊机一类100kw,机床电机一类400kw,整流器等一类100kw,总变压器容量1000kva
回复
扬州华锦电气
2006年08月01日 16:53:12
4楼
强烈建议采用动态滤波方式进行无功补偿不然有的麻烦了
回复
ymejian6728
2006年08月01日 17:58:49
5楼
光靠经验不是很准确的,希望你还是根据负荷的功率因数计算一下。另外你的负荷设备存在谐波源,建议你选择电容柜时慎重。
回复
欢快的
2006年08月01日 19:32:32
6楼
电焊机,整流器等都能够产生谐波,选用电容器柜时不光要考虑功率因数的问题,还要小心引起谐波放大等等
回复