交流电机试验
xiaojuan200999
2011年11月03日 15:43:02
只看楼主

我想请教一下:交流电机的型式试验和出厂试验有哪几项啊?在哪里能找到明确规定? 有哪位能帮我解答一下的啊,O(∩_∩)O谢谢!

我想请教一下:交流电机的型式试验和出厂试验有哪几项啊?
在哪里能找到明确规定?
有哪位能帮我解答一下的啊,O(∩_∩)O谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年11月03日 19:51:38
2楼
没有形式试验,只有本体试验!

“在哪里能找到明确规定?”GB50150!

出厂试验找自己的制造资质证书上有什么????

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-3 19:52 编辑 ]
回复
冬天的雨
2011年11月04日 15:41:44
3楼
6 交流电动机

6.0.1 交流电动机的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比;
2 测量绕组的直流电阻;
3 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量;
4 定子绕组的交流耐压试验;
5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;
6 同步电动机转子绕组的交流耐压试验;
7 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻;
8 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻;
9 测量电动机轴承的绝缘电阻;
10 检查定子绕组极性及其连接的正确性;
11 电动机空载转动检查和空载电流测量。
注:电压1000V 以下且容量为100kW 以下的电动机,可按本条第1、7、10、11款进行试验。
6.0.2 测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:
1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行;
2 1000V 及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于 1.2,中性点可拆开的应分相测量。
注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;
2 交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV 时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
6.0.3 测量绕组的直流电阻,应符合下述规定:
1000V 以上或容量 100kW 以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。
6.0.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下述规定:
1000V 以上及1000kW 以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验。试验电压为定子绕组额定电压的 3 倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的 100%;当最大泄漏电流在 20μA以下时,各相间应无明显差别。试验时的注意事项,应符合本标准第 3.0.4 条的有关规定;中性点连线未引出的不进行此项试验。
6.0.5 定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表6.0.5 的规定。
表 6.0.5 电动机定子绕组交流耐压试验电压
额定电压(kV) 3 6 10
试验电压(kV) 5 10 16

6.0.6 绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表6.0.6 的规定。
表6.0.6绕线式电动机转子绕组交流耐压试验电压
转子工况 试验电压(V)
不可逆的 1.5Uk+750
可逆的 3.0Uk+750
注:Uk为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。
6.0.7 同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压值为额定励磁电压的7.5 倍,且不应低于 1200V,但不应高于出厂试验电压值的 75%。
6.0.8 可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻,当与回路一起测量时,绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ。
6.0.9 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过 10%;调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值的变化应有规律性。
6.0.10 测量电动机轴承的绝缘电阻,当有油管路连接时,应在油管安装后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ。
6.0.11 检查定子绕组的极性及其连接应正确。中性点未引出者可不检查极性。
6.0.12 电动机空载转动检查的运行时间为 2h,并记录电动机的空载电流。当电动机与其机械部分的连接不易拆开时,可连在一起进行空载转动检查试验。
回复

相关推荐

APP内打开