游泳池热量精确计算
neteasevip
neteasevip Lv.2
2006年08月01日 09:25:18
只看楼主

手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。热水池初次加热所需热量(Q初):Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW热水池水面蒸发损失的热量:Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1 =1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1

手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。

热水池初次加热所需热量(Q初):
Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860
=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW

热水池水面蒸发损失的热量:
Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1
=1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1
=64.4KW

热水池池壁和池底传导损失的热量及管道和净化水设备损失的热量:
Q2=Q1×20%=12.9KW

补充新水加热需要的热量:
Q3=a.Vb.p.(Td-Tb)/Th=1.163×45000L×1×(28-5)/24=50.2KW


Q总=(Q1+Q2+Q3)×1.1=140.1KW (考虑10%的热损失系数)

换热设备应该按Q总确定还是按Q初确定。
如果Q初的话,是不是可以考虑和其他加热设备共用,这样可以把游泳池部分的热水器容量算下来
节省投资。
其他的热水器可以借用多少比例?
这个项目是个别墅项目。有个室外燃气热水器19kw。专门用来洗澡。
免费打赏
zxtyt726
2006年09月28日 15:40:51
22楼
还有就是用热泵加热,根本不需要换热设备,用热泵直接加热水体。把热泵直接接入泳池的循环系统就可以了!
愚见!! 望各位同行给点意见!!1谢谢!
回复
wangqiaojun
2006年11月08日 13:07:55
23楼
要考虑房间面积及地区的我温差。
最好选用系数算法。
回复
脚踏祥云
2007年01月12日 11:42:29
24楼
回复
meng_2002_md
2009年07月28日 16:36:29
25楼
给排水设计第二版 293页水面蒸发热损失计算公式为w=r(0.0178+0.0152V)*(Pb-Pz)F(千卡/小时),和楼主的计算结果差距很大,到底应该用哪个呢?
回复

相关推荐