游泳池热量精确计算
neteasevip
neteasevip Lv.2
2006年08月01日 09:25:18
只看楼主

手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。热水池初次加热所需热量(Q初):Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW热水池水面蒸发损失的热量:Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1 =1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1

手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。

热水池初次加热所需热量(Q初):
Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860
=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW

热水池水面蒸发损失的热量:
Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1
=1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1
=64.4KW

热水池池壁和池底传导损失的热量及管道和净化水设备损失的热量:
Q2=Q1×20%=12.9KW

补充新水加热需要的热量:
Q3=a.Vb.p.(Td-Tb)/Th=1.163×45000L×1×(28-5)/24=50.2KW


Q总=(Q1+Q2+Q3)×1.1=140.1KW (考虑10%的热损失系数)

换热设备应该按Q总确定还是按Q初确定。
如果Q初的话,是不是可以考虑和其他加热设备共用,这样可以把游泳池部分的热水器容量算下来
节省投资。
其他的热水器可以借用多少比例?
这个项目是个别墅项目。有个室外燃气热水器19kw。专门用来洗澡。
免费打赏
lwh_2001a
2006年08月10日 11:06:08
12楼
1KW电完全消耗产生的能量为860千卡。上面的计算Q初中,没考虑电加热器的热效率
回复
liwei813921
2006年08月10日 14:08:03
13楼
电加热器要考虑热效率?应该可以按100%来算吧
假如要考虑,那么Q=Q初/热效率?
回复
脚踏祥云
2006年08月11日 10:14:19
14楼


应该是"1KW电1小时完全消耗产生的能量为860千卡"吧?

功率与热量转化不需要时间吗?

我知道功与热量转化不需要时间,有个热功当量4.1868/
回复
脚踏祥云
2006年08月11日 10:15:27
15楼


想知道KW怎么"计算"出换热面积!
回复
mrdawei
2006年08月11日 12:58:38
16楼
各种换热器的换热系数不同,差别很大,单位是W/平方米*度;
换热系数除了与结构有关外,还与两侧的流体以及流动状态、温度有关;
比较高效和常用的是板式换热器,水对水的系数是2500-6000;
游泳池的散热主要与气候以及室内的通风量有关,楼主介绍的,应该在长江流域地段。
我刚刚设计完一个,560吨的。
回复
脚踏祥云
2006年08月11日 16:29:34
17楼


那是不是知道了换热系数和一次热媒的供回水温度,就可以计算出换热面积了?
回复
mrdawei
2006年08月12日 10:22:40
18楼
那是不是知道了换热系数和一次热媒的供回水温度,就可以计算出换热面积了?

是的,但是还要确定热媒是什么?如果是热水,可以取3500-4000W/平方米*度.

另外,池水侧的流动要加强,池水一般日循环3-4次;

回复
脚踏祥云
2006年08月15日 15:56:40
19楼
我算出热负荷1600KW,一次水温度按85/65℃,换热系数选4000/

最后得出换热面积20平米,我选2台,每台换热面积10平米/

我算的对吗?
回复
脚踏祥云
2006年08月16日 14:55:42
20楼
一泳池3162.5立方米,循环流量720立方米/小时/

热媒85/65度,泳池水26/5度/

加热时间48小时/

请高手帮计算板换的热负荷和换热面积分别是多少?

换热系数取多少?

什么与循环流量有关?

谢谢!
回复
zxtyt726
2006年09月28日 15:37:23
21楼
现在我们做游泳池都是用热泵加上电加热器来加热。用恒温所需功率算出热泵数量,初次加热所需功率和恒温所需功率的差值就用电加热器来加热。因为游泳池初次加热每年也就那么1~2次,没必要按照初次加热所需的功率来配置热泵,那样对于初投资来说是种浪费。
回复

相关推荐

APP内打开