GB 50015-2003(2009年版) 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口; GB 50242-2002 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定: 1 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
GB 50015-2003(2009年版)
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;
GB 50242-2002
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。
上面两条中立管上检查口的设置一个是“每个六层设一个”,一个是“每隔一层设一个”相互矛盾吗?到底应该怎么设置呢?
12楼
在住宅楼房上安装的排水管应该有两种排水管,1 。生活排水用排水管 。2 雨水排水用排水管。这两种排水是进如两个室外不同的排水管网的。
回复
13楼
GB 50242-2002 5.2.6 中设计无要求时采用,我们设计人员一般按照GB 50015-2003(2009年版)执行,设计人员一般都有要求,要求按几层就几层。
回复
14楼
回复
15楼
一般中首层顶层必需有,其它就是隔层设一个
回复
16楼
一个是设计规范对塑料排水立管的要求,一个是无设计要求时对污水管道采取的施工验收规范的要求,应该不算冲突吧,后者是没有前者的要求下采取的更严格的措施。
回复
17楼
今年年初长春一个项目,监理给我打电话就说到这个问题。
具体情况具体分析,去年一个超高层,层高3.9米,用的是“橡胶密封圈柔性接口机制排水铸铁管”,3层设一个,超过10米了。
回复
18楼
不分管材
1.生活污水立管,除底层和有卫生器具的顶层外应设检查口外,应隔层设检查口
2.连接3个或3个以上卫生器具的横干管应设置清扫口
[
本帖最后由 jcst123 于 2011-12-31 22:39 编辑 ]
回复
19楼
本帖最后由 bbssjjj 于 2013-11-1 17:30 编辑
施工规范是说当设计无要求时,应隔层设置,前提是设计图纸没有提出要求的情况下;也就是说设计可以依据设计规范每六层设一个,施工时按图施工,就没有必要隔层设置了。
回复
20楼
回复