GB 50015-2003(2009年版) 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口; GB 50242-2002 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定: 1 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
GB 50015-2003(2009年版)
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;
GB 50242-2002
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。
上面两条中立管上检查口的设置一个是“每个六层设一个”,一个是“每隔一层设一个”相互矛盾吗?到底应该怎么设置呢?
2楼
设计应遵守设计规范的要求,
设计师出图一定要有设计规定,施工的时候按设计图纸执行。
至于规范,明显是有矛盾。
回复
3楼
设计师出图一定要有设计规定,施工的时候按设计图纸执行
回复
4楼
按图施工吧,谁出的图纸谁负责。
回复
5楼
晕啊 果真矛盾啊
回复
6楼
1、规范是行业下限,而非上限,无论设计或施工要求都不能低于规范,所以,一般是优先按照设计要求去做,检查口一般都会在排水原理图中体现。
2、随着生产水平提高、施工经验累计,以及新材料、新工艺的出现,规范也会更新。你提到的问题正是由于规范更新不同步造成。看GB 50242-2002 5.2.6 之条文解释:
5.2.6 参照《建筑给水排水设计规范》GBJ 15-88(以下简称《给排水设计规范》)第3.5.3 条,结合近年施工经验设此条。其第4 款中的污水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离应符合表3.5.3 的规定。
很明显,这是参照GBJ 15-88制定的,都是老掉牙的给排水设计规范了,。
所以,依据最新的设计规范GB 50015-2003(2009年版)才行。当遇到规范条文冲突,当然是依据较最新标准执行。
[
本帖最后由 xt99w2 于 2011-11-5 09:54 编辑 ]
回复
7楼
恩,楼上的是正解。
GB 50242-2002的确过时了,是应该出修订版了。
回复
8楼
同意以上两位的解释,我们国家的国家规范却是存在不少问题,有好多模糊不清之处,
回复
9楼
注意,一个是排水管,一个是污水管。不一样啊。
回复
10楼
排水管就包括污水管赛 你的意思是只有污水管才每隔一层设一个而其他排水塑料管上可以每隔6层设一个?
回复
11楼
恩 有道理 学习了。。
回复