图纸简介: 本建筑层数为5层的商场。本图纸设计内容包括:生活给水系统图、排水系统图、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器设置。 附件名:20067231153659277395.zip 文件大小:1322K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本建筑层数为5层的商场。本图纸设计内容包括:生活给水系统图、排水系统图、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器设置。



附件名:20067231153659277395.zip

文件大小:1322K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tjw681010
2006年08月18日 14:14:26
2楼
图纸设计周密,严紧.以下几点有待商榷:
1.设计说明中缺少有关管道及设备保温说明.
2.防火卷帘处喷头间距过大,且自动扶梯顶部宜增设喷头.
3.消火栓箱内宜增设消防卷盘,便于自救.
4.喷淋系统末端试水接入污水立管不妥,由于其常时间不用,泄水水封极易破坏,污浊气体影响室内环境.
5.商场内格栅型吊顶很多,此处喷头应采用直立型.设计说明中应有所交代.
6.新风机房内应增设喷头.
以上拙见望作者及同行不吝赐教!谢谢!
回复
z.q.l791210
2006年08月18日 23:35:30
3楼
不错的东东,楼主大人辛苦了!
谢谢了,先下下来收藏.
回复
farstar
2006年08月21日 12:02:36
4楼
此图已知存在问题:
1、雨水管道不宜接入其它排水,主要防止一层冒水。
2、消火栓环状管网阀门控制可能不妥,这样的立体环网第一次做,审图要求在一层环状干管再增加一个阀门,请做过的朋友指导一二。
3、消防水箱给水进水管标高应高于溢流,以防倒流污染。
4、喷淋稳压泵扬程确定可能存在问题,我没把握是按1L/s的流量计算到最末端一个喷头来算水头损失,还是按设计流量来计算,请同行指教。说明中未说明稳压泵的启仃压力,原因在此。
回答tjw681010的问题:
1、确有遗漏。
2、防火卷帘为特级防火,做为防火分区分隔,没必要加密喷头,自动扶梯加喷头,我查了只在二类高层扶梯底部设置。
3、规范未要求多层建筑设置消防卷盘,当然加上更好,但甲方不一定愿意。
4、室外管网为合流制,我想虽然废水管道不一定进入化粪池,味道也不能好哪儿去。不知道如何解决好,增加水封深度,还是暂时把排水漏斗封上,用的时候再打开?
5、已得到甲方确定采用实吊顶,不采用格栅型。
6、新风机房还有制冷机房是否设置喷头,我也没有确定,审图中心和消防局也没有提出。
回复
lly1124
2006年08月21日 14:39:29
5楼
回复
wh0523
2006年08月21日 15:08:50
6楼
看了在评
回复
wh0523
2006年08月21日 15:21:08
7楼
图看完了,说实在我的我是新手有什么问题我也看不出来,只是觉得做得很详细。搂主你们在上面讨论的我也一并记住了,谢谢你们的赐教。
回复
gdslrq220
2006年08月21日 17:42:29
8楼
值得学习,,这里有个水电建筑群8657422,,希望大家加入多多讨论!!
回复
hongguo6810512
2006年10月01日 22:05:58
9楼
谢谢!!!是好图
回复
wzg5211
2006年11月18日 22:55:17
10楼
不错的图纸,下载下来学习一下,感谢楼主提供资料。
谢谢,支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持~!支持
回复
iam6699iam
2007年05月14日 12:01:22
11楼
太好了
回复

相关推荐

APP内打开