跪求关于高压脉冲防盗报警系统高度的问题
chenyue_1999
2011年11月03日 09:52:29
只看楼主

最近有一个项目,其中有一个项需要安装高压脉冲防盗报警系统,但是该企业的围墙是和一个小区共用的,而且不是混砖围墙,是栅栏,其中有一段栅栏的高度只有1.2M,距离小区的道路只有50CM按照GB 7946-87 带电铁丝网和电围栏的安全运行中第2.6 装设在平地上的电网,一侧或两侧应设防护网,其高度不低于1.2M,防护网与电网的净距离不小于95CM, 第2.9 电网和电围栏的铁丝网及其电源引线与公用道路边沿的水平距离应大于5M

最近有一个项目,其中有一个项需要安装高压脉冲防盗报警系统,但是该企业的围墙是和一个小区共用的,而且不是混砖围墙,是栅栏,其中有一段栅栏的高度只有1.2M,距离小区的道路只有50CM
按照GB 7946-87 带电铁丝网和电围栏的安全运行中
第2.6 装设在平地上的电网,一侧或两侧应设防护网,其高度不低于1.2M,防护网与电网的净距离不小于95CM,
第2.9 电网和电围栏的铁丝网及其电源引线与公用道路边沿的水平距离应大于5M
按照GB/T 7946-2008 中规定,8.1(B)规定,落地式,即脉冲电子围栏前端独立安装在建筑物的周围,作为实体屏蔽,脉冲电子围栏的前端的高度不应小于1.8M
按照这个标准,根本就没有办法安装,该如何设计呢?