一个办公室,1匹32安空气开关控制3匹空调,1。5平方地线皮都烧化了,火线是4平方的,零线是2。5平方的。我想问大虾们,是我接的线破皮了,还是空调有问题。为什么空气开关没有跳。这里电压还象不太稳,零线也有一点带电。

一个办公室,1匹32安空气开关控制3匹空调,1。5平方地线皮都烧化了,火线是4平方的,零线是2。5平方的。我想问大虾们,是我接的线破皮了,还是空调有问题。为什么空气开关没有跳。这里电压还象不太稳,零线也有一点带电。
免费打赏
ljs1399
2006年07月31日 23:41:45
2楼
你的空调漏电造成1。5平方地线皮都烧化了1匹32安空气开关他没有漏电保护.你用的你配的开关不合理.开关选择大了.3匹空调制冷电流是13A左右.制热电流是17左右.应该是选择20A(D系列漏电开关)电线应该选择3*4平方毫米.
回复
yjig
2006年08月01日 07:50:25
3楼
电压低,要维持电机运行,在低电压的状态下,运行电流比正常电压时大。