情况简介于2011年7月19日公布了清华大学完成的整体框架拟静力倒塌试验竖向轴力和水平位移数据,邀请各位研究者参与预测框架基底剪力-顶点位移滞回关系。到2011年11月1日止,共收到预测结果30个。部分统计数据如下: 表 1 按模型分类 序号
到 2011 年 11 月 1 日止,共收到预测结果 30 个。部分统计数据如下:
表
1
按模型分类
按模型分类
序号
|
模型名称
|
个数
|
1
|
纤维模型:
|
28
|
2
|
集中塑性铰模型:
|
1
|
3
|
实体模型:
|
1
|
表
2
按程序分类
按程序分类
序号
|
程序名称
|
个数
|
1
|
OpenSees
|
18
|
2
|
SeismoStruct
|
3
|
3
|
MARC+THUFIBER
|
2
|
4
|
ABAQUS+PQFIBER
|
1
|
5
|
ABAQUS+
实体单元
|
1
|
6
|
ABAQUS+
显式纤维单元
|
1
|
7
|
IDARC
|
1
|
8
|
未知
|
3
|
详细数据下载参见以下网址:
http://www.collapse-prevention.net/download/Competition/RC_Frame/RC_Frame_Competition.htm
比赛结果数据:
http://www.collapse-prevention.net/download/Frame_Result.rar
试验数据和破坏模式:
http://www.collapse-prevention.net/download/Frame_Reaction_Force.rar
请大家继续关注钢筋混凝土框架节点拟静力试验分析竞赛(截止时间 12 月 15 日) ,试验数据和介绍参见:
http://www.collapse-prevention.net/download/NewsLetter05_2011-10-22.rar
参赛结果-01 分析模型简介: 采用是 SeismoStruct 程序,采用传统的基于位移的(刚度法 ) 纤维梁柱单元,每个梁柱构件分成 4 个单元,混凝纤维采用 Mander 模型,钢筋采用 MP 模型。
根据变形对破坏模式预测如下:底层梁柱破坏最严重,第二层次之,顶层破坏最小,整体框架延性很好。
计算结果
参赛结果-02 分析模型简介: 采用 OpenSees 纤维模型进行模拟:
单元采用基于力插值函数的非线性梁柱单元 nonlinearBeamColumn element
混凝土本构采用考虑线性受拉软化的本构模型 Concrete02 ,核心区混凝土按 Kent-Park 混凝土模型定参方法进行加强。
钢筋本构采用考虑等向应变硬化影响的本构模型 Steel02 ,考虑 P- Δ效应。
预测框架接近倒塌。
计算结果
参赛结果-03 分析模型简介: 模型详细信息未知。
计算结果
参赛结果-04 分析模型简介: 模型详细信息未知。
计算结果
参赛结果-05 分析模型简介:OpenSees 分析时选用的材料、单元及分析设置如下:
材料:混凝土Concrete02 ,箍筋约束核心区混凝土根据Mander 约束模型计算其本构参数;钢筋Steel02 。
单元:选用基于力法的forceBeamColumn 单元,截面为纤维截面,梁分为3 个单元,柱1 个单元,每个单元积分点为3 。
分析设置:将位移视为广义荷载,用sp 命令同时对3 个加载点施加位移,积分器类型选为LoadControl ,根据收敛性调整加载步长及收敛容差。
计算结果