水闸闸室稳定中,特殊情况下考虑地震荷载,如何计算及作用力方向?哪位前辈知道,说一下。。。
水闸闸室稳定中,特殊情况下考虑地震荷载,如何计算及作用力方向?
哪位前辈知道,说一下。。。
2楼
自己先顶一下!!!!
回复
3楼
再顶一下
回复
4楼
规范上有规定的拟静力法,自己好好理解一下,质点划分好,荷载作用点取质心,其它按照规范执行就可以,如果还不清楚参考《水闸设计实例》这本书,有强震区的水闸计算实例,不过书中方法采用的是老方法,楼主可以根据那个理解一下规范。。。
回复
5楼
谢谢 看着呢 有没有新版的实例啊
回复
6楼
我上班就没有找到,有一本《水闸出险加固实例》你自己找找,上面也有3个实例,只是没有那么详细。。。
回复
7楼
可以参考《水电站厂房设计规范》里面的抗震计算
回复
8楼
书上分水平方向和垂直方向 ,公式好像有点老了。这样理解对不
回复
9楼
对!那个是以前的公式,包括《水工设计手册》里介绍的地震荷载计算也都是那个公式,计算把闸室整体作为一个质点,取一个经验系数就可以算出地震荷载,但我觉得那样荷载作用点的位置不好确定,还是需要按照求质心的方法求出合力的形心,不然对底板求矩也不方便,而新规范可以把采用划分规则的质点,也便于求出每个质点的形心,方便下一步计算,例如:底板、闸墩、工作桥、交通桥、上部排架、楼梯、启闭设备、工作(检修闸门)等这样划分,这样也方便查那个水闸动态分布系数,希望这样讲对你有所帮助。。。
回复
10楼
看看抗震设计规范、水工设计手册。
回复
11楼
谢谢很详细
回复