【请教】电动机漏电保护如何选择漏电开关
gshj037
gshj037 Lv.2
2011年11月02日 14:53:37
只看楼主

电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点

电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点
免费打赏
米克
2011年11月03日 08:53:24
2楼
应装三级漏电。三相不平衡跳闸,那不就起到保护作用了吗?
回复
xiangjiangwan2011
2011年11月03日 13:28:11
3楼
学习
回复
linhaibonihao
2011年11月03日 14:03:29
4楼
三相不平衡就是坏了,理所应当跳闸,选3P
回复
dgshyjm
2011年11月03日 16:00:59
5楼
3极漏电可以了,
回复
mqli2004
2011年11月03日 17:00:39
6楼
注意:三极漏电开关只能接入一次回路中,且二次控制回路电源应从三极漏电开关上端接入,否则,开关合不上。
回复
dianqi090101
2011年11月03日 18:20:31
7楼
就是,直接选3P
回复
一路向东
2011年11月03日 18:50:31
8楼

有道理,顶起
回复
echizenace
2011年11月04日 21:59:00
9楼

学习了!
回复
wj129.happy
2011年11月05日 11:17:48
10楼
选用三极漏电,直接主线三相就行了。