发电机转子接地问题
yswz777888999
2006年07月31日 15:11:02
来自于电站工程
只看楼主

发电机运行时转子一点接地,对地直流电压测得正对地为0V,负对地为励磁电压值,由此判断接地点在正极侧出线,不知是否可以这么说?

发电机运行时转子一点接地,对地直流电压测得正对地为0V,负对地为励磁电压值,由此判断接地点在正极侧出线,不知是否可以这么说?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年07月31日 17:05:56
2楼
可以
回复
yxwliul
2006年07月31日 22:59:13
3楼
是的
回复
azzwb
2006年08月03日 15:33:44
4楼
可以那样说
回复
yflmcy
2006年08月03日 17:49:06
5楼
那一般出现了转子一点接地,有什么现象,怎么样检查?
回复
nzhf2006
2006年08月03日 21:28:00
6楼
一般发电机转子一点接地会发发电机转子回路绝缘降低信号.
检查的手段一般是测量正负极对地电压,如任一极对地电压为零就应该是转子回路以外的回路接地.如不为零这就是在发电机转子回路有接地,接地点的位置可以通过电压的数值来估算.
回复
sbudng_06
2006年08月07日 19:52:04
7楼
应该安装接地报警。
回复
easlight@co163
2006年08月07日 22:44:04
8楼

1、转子回路出现问题了。
2、大机组转子回路一点接地情况下一定要停机处理;虽然规程规定转子一点接地可以运行一段时间,可没有人敢负这个责,这点我想在电厂负责的人会身有感触的。
3、处理方法我想在运行时对滑环等转动部分吹灰,要是转子接地没有消除的话马上停机。
4、先是打开励磁电缆判断是电缆等外部故障还是内部故障,要是外部电缆等还好说,要是内部的话,倒霉,抽转子吧。所谓利用电压判断故障在那没有意义,也不准;我试过。
5、对于这类事,我的想法是“宁可枉杀一万,不可漏过一人”,不知同行们有和感想。
回复
yswz777888999
2006年08月08日 08:06:35
9楼
我们这里原来发生过,有一次是出线接头,很容易处理的。有一次是中间磁极上,抽出一个磁极处理,检修空间小,工作困难,花了几天时间。没有处理好运行起来提心吊胆,下定决心停机了,看牛伢赔牛不起哦,小心为妙。
回复