压缩机老是高压跳机怎么办??低压在范围之内??
zqg13712384164
2006年07月31日 14:39:26
只看楼主

压缩机老是高压跳机怎么办??低压在范围之内??是缺雪种吗??还是高压开关坏了???又或者冷凝器积尘??

压缩机老是高压跳机怎么办??低压在范围之内??是缺雪种吗??还是高压开关坏了???又或者冷凝器积尘??
nantianren
2006年08月01日 13:36:31
2楼
低压在范围之内,肯定是不缺制冷剂,有可能高压开关坏,或者冷凝侧散热不良。
回复
nitsu
2006年08月01日 18:08:37
3楼
高压跳机和低压压力的大小没有直接关系!和缺雪种更无联系!低压在范围之内顶多可以说明系统内无堵塞!
建议从以下方面检查:
1:冷凝器是否表面灰尘过多,影响热传递!
2:检查冷却风扇是否运行正常!
3:观察环境通风是否良好!防止热风二次吸入导致冷却介质温度过高!
4:检查高压保护开关是否损坏!检查控制线路是否正常!
以上个人观点!不准确之处请指正!
回复
ndongsheng
2006年08月02日 23:38:19
4楼
摸高压管感觉一下温度.是不是太烫手.
回复
nitsu
2006年08月02日 23:51:30
5楼
上楼!烫手是一个什么概念?当温度超过60度之后把手放上去没有不烫的道理!
高压管也分冷凝器的进口和出口!如果是出口,烫可以作为散热不良的一个判断标准!但如果是压缩机排气口处,烫手不是系统的错!因为烫手才是正常的!
只能说你没有准确的表达你所要描述的标准!
回复
cb8004
2006年08月03日 12:24:42
6楼
1.查查排气管上的单向阀;
2.查查压力传感器.
回复
reyjj
2006年08月29日 21:48:28
7楼
首先要确定高压有多少这是关健,如果在范围之内,就是压力开关的问题,如超出范围,那就考虑散热是否良好,系统内是否有空气功等等.愚见,请多多指正
回复