电流互感器二次回路串连仪表、继电器线圈的额定负荷(VA)是否为:单相:S=Ue×Ie谢谢电流互感器额定二次负荷Se只要大于二次回路所串连的线圈额定负荷之和就可以满足准确度?
电流互感器二次回路串连仪表、继电器线圈的额定负荷(VA)是否为:单相:S=Ue×Ie谢谢
电流互感器额定二次负荷Se只要大于二次回路所串连的线圈额定负荷之和就可以满足准确度?
2楼
1、电流互感器二次回路的仪表线圈等仅仅是负荷的一部分,对于老的设备,这部分会占到相当大的比例,但是对于目前大多采用的微机系统,这部分很小的。
2、对于目前的情况,电流互感器的二次负荷大多是由二次回路的导线构成的,比如:4平方的铜线,从CT到控制室100m,来回就200m,其电阻会达到0.9欧姆,再加上连接处的接触电阻等,目前,大多消耗在这里。
3、实际的负荷计算还和二次的接线方式有关。具体计算公式在一些继电保护方面的书籍中有详细介绍。
4、实际负荷小于额定负荷时,一般情况下,是可以满足准确度要求的,但是一次电流也必须在一定的范围之内。
有空可以在我公司的网站看看,这些方面的内容我会逐步在网站中集成起来,供大家阅览(www.nuodewei.com),如有问题,也会及时得到答复。
回复
3楼
电流互感器二次负荷是以va二次侧容量计算。
回复