【请教】10KV开关柜备自投用几个检压用互感器
nmgzrq
nmgzrq Lv.7
2011年11月01日 23:02:59
来自于变压器
只看楼主

如题!本人以前设计的高压开关柜(KYN28-12型)需要备自投时都是设两个电压互感器,标准图集上也是两个,这次遇到个厂家,非要去掉一个电压互感器,说用一个电压互感器就可以,请问两个互感器和一个互感器在保护上区别吗?如果用一个是否存在一相断电,备自投误投的情况?

如题!本人以前设计的高压开关柜(KYN28-12型)需要备自投时都是设两个电压互感器,标准图集上也是两个,这次遇到个厂家,非要去掉一个电压互感器,说用一个电压互感器就可以,请问两个互感器和一个互感器在保护上区别吗?如果用一个是否存在一相断电,备自投误投的情况?
免费打赏
lingxuct
2011年11月02日 10:55:16
2楼
是的,在母联自投的电压检测上,低电压闭锁断相(或接地误动作),要求二相以上电压都低到一定程度才动作。

只有进线备自投在“检有压”时,线路电压PT有的是单相的,但母线电压还是需要三相的。
回复
zhongguokaiguan
2011年11月11日 16:23:41
3楼
回复
zhx41
2011年11月24日 18:07:28
4楼
回复
jwssxyl888
2011年11月27日 10:27:47
5楼

回复