零序电流保护
lichengwen163
2011年11月01日 18:14:51
只看楼主

请问 电缆头穿过零序互感器时,地线穿过互感器接地和不穿互感器接地的区别是什么?

请问 电缆头穿过零序互感器时,地线穿过互感器接地和不穿互感器接地的区别是什么?
免费打赏
lingxuct
2011年11月01日 19:54:36
2楼
很简单,零序保护就是电缆的接地保护,电缆在零序电流互感器下,接地线也应该在零序电流互感器下。

如何理解上面的这句话?再说一句简单的话:高压电缆头的接地线,需不需要穿过零序电流互感器,对应上面的话,接地线在电流互感器的上面,需要从上面往下穿过零序电流互感器,接地线在电流互感器下面,就不要穿过电流互感器了(因为接地线就在电缆一侧)。

最后一句话:分辨要不要穿电流互感器,要看接地线(从电缆引出处)在哪边,在电流互感器的上面,需要穿过电流互感器。在电流互感器的下面,就不用穿过电流互感器。
接地线穿过电流互感器,只有从电流互感器的上面往下穿过再接地,不能从下往上穿!

有什么区别?零序保护就是电缆的接地保护,有什么区别,不想说了!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-1 19:57 编辑 ]
回复
lichengwen163
2011年11月01日 21:24:38
3楼
谢谢区管给予解答。我的意思是电缆头在互感器下侧时,接地线由互感器的下侧穿过互感器后接地和不穿互感器直接接地两者的精度是否有区别?哪种更实用些?
回复
zyz8438
2011年11月01日 21:30:39
4楼


不是哪个精度更高、哪种更实用的问题!而是如果电缆铠装拨开处(即接地线根部)在零序CT下方是,则只能在零序CT下方直接接地,接地线不能穿过零序CT接地。如接地线根部在零序CT上方,则接地线必须回穿零序CT,在零序CT下方接地。

总而言之,零序电流保护用的零序CT计算的是IA+IB+IC。不能把铠装(接地线)上流过的电流计算在内。
回复
lichengwen163
2011年11月01日 21:44:12
5楼
哦了,谢谢版主讲解。我也知道零序电流是三相向量和。只是发现有的6.3KV高压柜中的接线处地线由下向上穿过零序互感器后直接接地了,由此产生的疑问。
回复
zyz8438
2011年11月01日 21:49:30
6楼


接地线由下向上穿过零序CT,这种接线方式是错误的。这样零序CT反应出来的的电流就不是三相电流的矢量和,而是三相电流以及接电线的电流矢量和。

我们曾经就发生过因为这种错误接线, 附近有大功率电焊机工作时,导致某回路零序电流保护误动作的事故。
回复

相关推荐

APP内打开