这样的户型水表应该如何设置?请大家指点
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年11月01日 16:49:48
只看楼主

是一个商住楼,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,每层两户,建筑给的管井为250×250mm,而且都在室内,那这样的话每户的水表应该布置在哪里呢,户内的话管井太小而且抄表不方便,户外的话又该设在哪里呢?请大家指点,谢谢!

是一个商住楼,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,每层两户,建筑给的管井为250×250mm,而且都在室内,那这样的话每户的水表应该布置在哪里呢,户内的话管井太小而且抄表不方便,户外的话又该设在哪里呢?请大家指点,谢谢!

1.png


QQ截图未命名.png

造杯水
2011年11月01日 18:50:51
2楼
布置在楼休息平台墙内。
建筑给排水设计扣扣群:180626824
回复
corelli
2011年11月01日 22:21:17
3楼
一楼楼梯下也行啊
回复
xiaogui2500
2011年11月02日 11:10:02
4楼
必定是一楼楼梯下
我们这儿都在一楼楼梯下设置单独的水表房。
回复
ssjywg
2011年11月02日 13:46:48
5楼
现在都是集中设置了。建议在一楼休息平台下设个水表间
回复
find_1000
2011年11月02日 13:47:16
6楼
一般商住楼不会把给水管道引到卫生间和厨房的,管井是走排水的。水表大多设在楼梯间的休息平台处。
回复
xwjie
2011年11月02日 14:21:34
7楼

这样布置不错
回复
luoruisong133
2011年11月02日 15:37:14
8楼
休息平台那里是不是应该考虑消防疏散的问题哦
回复
儒雅管工
2011年11月02日 16:50:45
9楼
嗯,这个应该考虑~~~但是那个地方好像一般有那个消防栓~~~
回复
林木木森
2011年11月02日 19:11:22
10楼
水表加室内是不是可以考虑呢(每户室内给水管接立管的时候加水表)
回复
iloveyoubm34
2011年11月03日 11:26:35
11楼

上海地方规范规定放置户外,不然自来水公司那边是通不过的……
回复