【请问】哪种情况接地线要穿过零序互感器再接地?
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年10月31日 19:53:04
来自于变压器
只看楼主

如题,那种情况接地线要穿过零序互感器再接地?

如题,那种情况接地线要穿过零序互感器再接地?
免费打赏
feidankt66
2011年10月31日 20:43:34
2楼
好像没有要把地线穿过零序互感器?你在哪里看见此种接法的?
回复
sunwei7980
2011年10月31日 21:14:40
3楼
电气装置安装工程 GB50169—92
第2.3.11条 原文表述如下:
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘
就是你的电缆头三指套下面那一节(你的电缆头接地辫子就焊在那)如果过了互感器了 就要再穿回来 如果没有 就不要穿。目的是让电缆头的接地线中电流在穿过零序互感器时一去一回而抵消其对互感器产生的感应影响。
回复
x594296881
2011年11月03日 12:26:42
4楼
零序有零序的保护,接地有接地的保护,不一样
回复
dianqi090101
2011年11月03日 21:49:06
5楼
好高深,还在读书
回复
枫桦
2011年11月03日 22:58:13
6楼
回复
blade_longqc
2011年11月04日 16:36:56
7楼

好难理解啊
回复
bambimwangyi
2011年11月04日 19:28:52
8楼
好好分析一下你就不会觉得复杂了,这是很简单的一个问题,一点,电流相量分析(这里就是几个电流的合成问题)
回复
hzongbingh
2011年11月08日 18:04:06
9楼
电气装置安装工程 GB50169—92
是不是电缆整根穿过了零序感器然后再分成3根 ,电缆的接地就要穿过零序互感器然后再接地。电缆是在互感器下面就分成3根了就不用穿过零序互感器了?
回复

相关推荐