UPVC 给水管的伸缩节怎样加?多长加一个?
luoyang
luoyang Lv.2
2003年08月24日 19:40:07
只看楼主

UPVC 给水管的伸缩节怎样加?多长加一个?

UPVC 给水管的伸缩节怎样加?多长加一个?
免费打赏
linyinong
2003年08月24日 22:19:56
2楼
比较复杂,建议还是去看规范和标准图集。
回复
luoyang
2003年09月01日 22:18:50
3楼
规定的不详细!
回复
wq666
2003年09月02日 09:20:54
4楼
看规范和UPVC管道安装图集,只要满足要求就可以了。
回复
anzi
2003年09月02日 09:45:30
5楼
规范要求横管段不大于4m设一个伸缩节,立管按楼层,每层设一个。
回复
13139915
2003年09月03日 12:47:44
6楼
楼上的兄弟说的是排水上的吧,给水管用Pvc的我还没接触过
不过想来每层一个不会错的
回复
anzi
2003年09月03日 13:58:43
7楼
13139915所说得也对,upvc排水管的伸缩节安装不得大于4m,UPVC给水管材规范要求是一样的,2001年我监理过一个住宅工程给水管道就是采用UPVC给水管。
回复
wangganghand
2003年09月03日 18:28:38
8楼
upvc排水管的伸缩节安装不得大于4m,
回复
wlw-2002
2003年09月03日 18:30:53
9楼
具体问题具体分析。
回复
wlpd2003
2003年09月03日 19:37:06
10楼
UPVC给水管按《国标》是不要加的。因为管中充满水温差变化不是很大,伸缩不是很大。
回复
fanjing
2003年09月05日 10:24:53
11楼

1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下
2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上
3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。
5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定
回复