60米两联跨,檐口标高23m100吨吊车,所需的柱梁截面的大小
60米两联跨,檐口标高23m
100吨吊车,所需的柱梁截面的大小
2楼
用PKPM或者3D3S计算一下就知道了
回复
3楼
排架格构柱来的比较好。
用实腹也可以
才100吨 没什么大不了的
回复
4楼
排架格构柱好。柱脚处理方便、可靠
回复
5楼
回复
6楼
我也正在做100吨吊车的厂房,希望哪位前辈指导一下 啊,多谢了
回复
7楼
用STWE计算软件,按单榀框排架计算,柱采用格构柱。
回复
8楼
回复
9楼
一百吨的钢结构厂房,我做的有好几个,都是采用格够柱。但是柱角设计要考虑便于提高安装精度,便于控制行车梁轨顶高。
回复