2011年10月31日 14:09:14
只看楼主

请问35kV固定柜可以不装底板的吗?也就是说底板可以整个掏空?国家标准有没提到这个问题,是否也符合国标?谢谢大家!

请问35kV固定柜可以不装底板的吗?也就是说底板可以整个掏空?国家标准有没提到这个问题,是否也符合国标?
谢谢大家!
feidankt66
2011年10月31日 15:36:35
2楼
为何不装底板呀?没底板怎样防止小动物进入?
回复
garryzhu87
2011年11月01日 08:05:46
3楼
听厂家说,不加也符合国家标准,我想向大家求证一下。
回复
woaiwangluo
2011年11月01日 13:53:17
4楼
防护等级达不到
回复
q308552452
2011年11月01日 19:48:24
5楼
除非你 下面不进线, 能密封。 否则不建议取消底板。
回复
ad200404
2011年11月02日 11:21:40
6楼
一般柜体都需要加底板,防止小动物进入。没有底板的以前采用了加发泡密封
回复
dylan3940
2011年11月03日 13:08:39
7楼
装不装底板,和柜体的防护等级有关,符合防护等级标准,和是不是固定柜一点关系都没有。
回复
mabo717
2011年11月03日 14:53:44
8楼
楼上的能说明依据吗
回复
garryzhu87
2011年11月03日 19:26:47
9楼
只要地面是平坦的,底板不装也不影响防护等级啊。 但从隔室的角度考虑,不加底板的话电缆室就不算一个独立密封的隔室;应该是这样理解吧?求验证。
回复
dianqi090101
2011年11月03日 21:52:17
10楼
最好还是加底板
回复
淮岸听风
2011年11月04日 09:45:40
11楼
没有进出线吗?如果没有,安装后做好封堵也可以吧。
回复